Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Gece gece istanbul sıcağında ketıl ile su ısıtıp yıkandık yaa. Suyu açınca kombide fan çalışıyor. Birkaç saniye sonra çakmak sesi (cılız da olsa) duyuluyor fakat kombi alev almıyor. Doğalgaz var ocak çalışıyor yani. Gündüz sorun yoktu gece böyle oldu. Nereyi kurcalamam lazım? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Kombi ön kapağı aç. Blüror ateşleme kablosunu takip et. Kazana giriyor ve normalde açık net görülür. Kablo sıyrılmış, bujinin teli kopmuş veya seramik çatlamış olabilir. Komple ön kapak ve Blüror kapağı açık halde iken karanlık anda suyu aç. Olası kaçak atlama yeri belli olur görsel olarak problem yoksa. Kombi ön kapağı açınca foto çeksene Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 platin meme yapmıştır bence 1 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Ali Cihangiroğlu yazdı: platin meme yapmıştır bence https://youtu.be/acunXWpkQyk 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Kombi ön kapağı aç. Blüror ateşleme kablosunu takip et. Kazana giriyor ve normalde açık net görülür. Kablo sıyrılmış, bujinin teli kopmuş veya seramik çatlamış olabilir. Komple ön kapak ve Blüror kapağı açık halde iken karanlık anda suyu aç. Olası kaçak atlama yeri belli olur görsel olarak problem yoksa. Kombi ön kapağı açınca foto çeksene Abi çakmak çalışıyor ama alev almıyor Doğalgaz sayacına bakıyorum. Sayaç da oynamıyor su açıkken. Yani alev almıyor ama gaz da çekmiyor Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Çalmak çakıyor ve yanmıyor ise baca karbonmonoksit sensörü kapamış olabilir valfi. Ama onun hatasını verir. Gaz kokusu geliyor mu peki Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 (düzenlendi) Hiç gaz kokusu yok. Çakmak boşa çakıyor. Ekranda hata da çıkmıyor 25 Ağustos 2019 tarihinde Tansu Kalafatoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Ortası kırmızı olan valf yakıt valfi. Aynı zamanda kombinin tüketim ayarı da oradan yapılır. O valf bir şeklide aktif olmalı. Orada voltaj yoksa arıza vardır. Kalorifer modunda aktif oluyor mu denesene Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Aynen kalorifer modunda denemek gerekir. Eşanjör kabında basınç dengesizliği varsa oda yapıyor bu problemi. Çakmak çakıyor diyorsun ama istersen buji uçlarını zımpara veya tel fırça ile temizle istersen. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Ortası kırmızı olan valf yakıt valfi. Aynı zamanda kombinin tüketim ayarı da oradan yapılır. O valf bir şeklide aktif olmalı. Orada voltaj yoksa arıza vardır. Kalorifer modunda aktif oluyor mu denesene Kaloriferde de yanmıyor. Şu fotoda sağdaki dibi beyaz soket sallanıyor ama. İçinde beyaz kurumuş bi yapışkan var sanırım. O ne abi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Isı termostatı o. Bağlı olan boru su hattı mı kombi mi Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Isı termostatı o. Bağlı olan boru su hattı mı kombi mi Su. Tavanda sadece su geçişleri var. Gazı yanma odasına gönderen alette elektrik var mı nasıl bakacaz? Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Gaz valfin açmıyor öyleyse hiç gaz gelmiyorsa. Sistemden bir yer valf açmayı engelliyor. Bu gaz basıncı olabilir, termostat olabilir aklıma başka bir şey gelmiyor. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Arif Aykın yazdı: Gaz valfin açmıyor öyleyse hiç gaz gelmiyorsa. Sistemden bir yer valf açmayı engelliyor. Bu gaz basıncı olabilir, termostat olabilir aklıma başka bir şey gelmiyor. Gaz valfinin açılması için valf nerelerden bilgi alıyor. Mesela ne olursa valf bozuk olmasa bile çalışmaz? Kombici direkt valfi değiştirelim diyebilir Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Kombiniz gazı açmıyorsa bir bildiği vardır. Bence tamirci çağırın. Bizim eski kombide havalandırma fanı çalışmadığı için kombi ateşlemeye izin vermiyordu. Havalandırma fanının rolesini değiştirdim düzeldi. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Harun Kocaçalışkan yazdı: Kombiniz gazı açmıyorsa bir bildiği vardır. Bence tamirci çağırın. Bizim eski kombide havalandırma fanı çalışmadığı için kombi ateşlemeye izin vermiyordu. Havalandırma fanının rolesini değiştirdim düzeldi. şu an tek çalışan şey fan. suyu açınca hiçbir şey çalışmıyor ama fan cayır cayır. neyi çekecekse artık Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Gaz valfinin açılması için valf nerelerden bilgi alıyor. Mesela ne olursa valf bozuk olmasa bile çalışmaz? Kombici direkt valfi değiştirelim diyebilir Alabileceği yerleri kendimce tahminime göre söyledim fakat kombi işi ile uğraşmıyorum. Elemanım var yarın sabah veya öğlen sorarım ama iş işten geçmiş olabilir yani o zamana kadar tamir ettirmiş olabilirsiniz. Eğer olsun soralım derseniz yarın bilgilendirme yaparım marka model nedir. Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 şu an tek çalışan şey fan. suyu açınca hiçbir şey çalışmıyor ama fan cayır cayır. neyi çekecekse artık [emoji4]Sabah olsun hayır olsun. Gece gece [emoji16] yatıp uyuyun Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Kombi ne marka hata kodu vs yokmu Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Elemanı aradım. Gaz alma vakti takılı kalmış olabilir valf üzerine pense gibi birşeyler hafiften vursun dedi. İkincisi prosestat var dedi fanın yanında beyaz hortum valfe girer fan çalıştı bilgisi veriyormuş. Hortumu çıkartıp fan tarafından üflesin veya içine çeksin tık tık valf çektiği bileğisin gelmesi gerekir dedi. Bu arızalara istinaden elektronik kart çıkış vermez diyor. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Kalisto demirdöküm. Yılların kombisi hiç hata yok abi. Beynin kafası iyi. Olaylardan bi haber şu an Arif Aykın yazdı: Alabileceği yerleri kendimce tahminime göre söyledim fakat kombi işi ile uğraşmıyorum. Elemanım var yarın sabah veya öğlen sorarım ama iş işten geçmiş olabilir yani o zamana kadar tamir ettirmiş olabilirsiniz. Eğer olsun soralım derseniz yarın bilgilendirme yaparım marka model nedir. Yakında var bi kombici. Olmazsa haber veririm tşk ederim ilginize. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Son söylediğim işlemleri bir uygula olmadı. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Kaloriferde de yanmıyor. Şu fotoda sağdaki dibi beyaz soket sallanıyor ama. İçinde beyaz kurumuş bi yapışkan var sanırım. O ne abi Arif Aykın yazdı: Elemanı aradım. Gaz alma vakti takılı kalmış olabilir valf üzerine pense gibi birşeyler hafiften vursun dedi. İkincisi prosestat var dedi fanın yanında beyaz hortum valfe girer fan çalıştı bilgisi veriyormuş. Hortumu çıkartıp fan tarafından üflesin veya içine çeksin tık tık valf çektiği bileğisin gelmesi gerekir dedi. Bu arızalara istinaden elektronik kart çıkış vermez diyor. Adamı da gece gece rahatsız ettik vurdum olmadı. Fandan çıkan hortum bende alıntı yaptığım fotoda beyaz kutuya giriyor hocam. Onu da çekmedim. İyice girmiş. Çeksem bile üfleyenem kafam girmez oraya. Hortum kısa. Bir de valften çıkıp yanma odasına giren bi hortum var. Yanma odası içinde ucu açık. Ona üflüyorum ve çekiyorum. Gram gitmiyor. Sanki komple tıkalı. Yanma odasından bilgi aldığı aşikar ama üfleyip çekince nefes gitmiyor içine. Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Adamı da gece gece rahatsız ettik vurdum olmadı. Fandan çıkan hortum bende alıntı yaptığım fotoda beyaz kutuya giriyor hocam. Onu da çekmedim. İyice girmiş. Çeksem bile üfleyenem kafam girmez oraya. Hortum kısa. Bir de valften çıkıp yanma odasına giren bi hortum var. Yanma odası içinde ucu açık. Ona üflüyorum ve çekiyorum. Gram gitmiyor. Sanki komple tıkalı. Yanma odasından bilgi aldığı aşikar ama üfleyip çekince nefes gitmiyor içine. baca veya baca ucu tıkalı olursa ve filtreler pas yapıp tıkandı ise de yanmaz. 1 Yorum bağlantısı
Recommended Posts